查看: 2634|回复: 0

「卡本科技加固解码」“布”同寻常的砌体结构加固技术

[复制链接]

117

主题

117

主题

117

主题

积分
0
发表于 2019-12-24 01:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 卡本科技 于 2019-12-24  编辑

砌体结构因其具有投资节省、施工方便、就地取材等优势,已在多层住宅、学校、医院、科研用房等建筑中得到了广泛应用。但砌体结构也存在抗拉和抗剪强度低等缺点,许多砌体结构建筑物在建设和使用过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝。本文介绍了利用碳纤维复合材料对砖砌墙体进行加固的原理和方法,希望能够在一定程度上解决从业人员的困扰,提供新的思路。
1.jpg

一、方法简介
1.基本概念:
采用结构胶粘剂将纤维复合材料粘贴于墙体表面,共同受力,以提高其受剪承载力的一种加固方法。
2.适用范围:
适用于烧结普通砖墙平面内受剪加固和抗震加固。被加固的砖墙应无开裂、腐蚀、老化;实测砖强度等级不得低于MU7.5,砂浆强度等级不得低于M2.5。
3.优缺点:
(1)优点:施工简单、加固后基本不增加原构件重量,不影响结构外形。
(2)缺点:粘接剂的耐久性和耐火性问题,纤维复合材的锚固问题。
二、一般规定
1.外贴纤维复合材加固砖墙时,应将纤维受力方式设计成仅承受拉应力作用。
2.粘贴在砖砌构件表面上的纤维复合材,其表面应进行防护处理。表面防护材料应对纤维及胶粘剂无害。
3.采用本方法加固的砖墙结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃,处于特殊环境的砖砌结构采用本方法加固时,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求施工。
三、构造要求
1.当提高砌体墙平面内受剪承载力时,可根据工程实际选用水平粘贴、交叉粘贴、平叉粘贴或双叉粘贴等方式,每种方式的端部均应加贴竖向或横向压条。
2.纤维布条带在全墙面上宜等间距均匀布置,条带宽度带不宜小于100mm,条带最大净间距不宜大于三皮砖块的高度,也不宜大于200mm,且沿条带方向应有可靠的锚固措施。
3.纤维布条带端部的锚固构造措施,可根据墙体端部情况采用对穿螺栓垫板压牢;当条带需绕过阳角时,阳角转角处曲率半径不应小于20mm。
4.当采用搭接方式接长纤维布条带时,搭接长度不应小于200mm,且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。
5.施工要点:被加固墙表面应先做水泥砂浆抹面层,厚度大于等于15mm且应平整,水泥砂浆强度等级大于等于M10;粘贴纤维复合材应在抹平层硬化、干燥后方可进行。
四、节点做法
以下图所示平面图为例,介绍碳纤维复合材料加固砖砌墙体节点做法,其中碳纤维布的规格和宽度由计算确定。
加固平面图:
节点详图:
粘贴方式示意:
  • 结语

砌体结构的加固设计,应与实际施工方法紧密结合,采取有效措施,保证新增部件与原结构连接可靠,形成整体共同工作,并应考虑对未加固部分以及相关的结构、构件造成的影响。
注:本帖修改于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系我司!