建筑师结构基本知识
主持人:今天我们很荣幸请到程懋堃先生,程懋堃是教授级高工,国家的勘察设计大师,是北京院的总工程师。我所了解混凝土结构规范是程先生参加编著的。今天主要是从结构的角度和大家作一下全面的培训。五合国际是一个年轻的事务所,现在也往施工图方面发展,但是从技术角度包括思维方式的都需要进一步的提高。下面欢迎程懋堃进行精采的讲座。
吴观张:我和程懋堃合作几十年了,我们一起做的首都宾馆。程懋堃先生是50年交通大学毕业,是国内很知名的结构设计大师,有很丰富的实践经验,我到了五合国际来了半年多,我发现建筑方案需要有结构的常识,这样建筑方案将来的可操作性就高一些。由于程懋堃先生业务水平比较高,对建筑的理解也是非常深刻的,有很多的技术手段。今天给大家讲一点我们应该掌握的一些常识,这些对我们大家进行初步设计都有很大的好处。现在我们请程总给各位讲一下。
程懋堃:很高兴有机会和大家见面,今天的讲座不一定能满足大家的要求。通过今天和大家认识了,以后大家在做方案的时候遇到困难,可以来找我。不是说谁本事不好做不到,就是有的时候是因为环境比较局限,所以有的地方没有想,找我也许可能帮大家出一下主意。
这个是国外杂志上98年上的一个图,这是世界一些是最高建筑物的比较,现在世界所谓的最高建筑都是假的。从这张图就可以看出来,这是埃及金字塔,这是美国华盛顿纪念碑,这是苏联军工企业的高烟囱,这是帝国大厦,这是马来西亚双塔号,这是被炸掉的纽约世贸大厦,实际上世界上最高的是美国芝加哥的SEARS TOWER。包括现在台湾的101大楼,实际上它只有90层,上面也一个细脖子的塔11层号称101层,所以都是不准确的。
今天介绍一下几种常用的结构体系,最常用的框架结构,它的优点是空间大,灵活,但是纯框架结构对抗震是不太有利的。1976年唐山地震的时候影响到了北京。给大家举一个例子北京饭店,这是解放以前盖的楼,这是一个8层的楼的框架结构,这是1973年完成框架剪力墙的结构。唐山地震发生的时候,8层楼的框架结构在7层和8层它的空心砖的填充墙都发生交叉裂缝,主体结构没有坏,但是客人害怕,都跑了,损失很大。这种框架剪力墙结构要好的多,在地震的时候没有受到损失。
还有天津的友谊宾馆,一个8层楼的框架结构坏的比较严重。而11层的框架剪力墙结构基本没有损坏。因此纯框架结构在地震区盖是不太合适的。我们院有一个土政策规定,框架结构在地震区只盖5层,再高要加一定数量的剪力墙,提高抗震的能力。
再有一个是框架剪力墙结构,我们经常用的中间是混凝土筒体,这个空间布置灵活,是在中国经常用的结构。
第三种是剪力墙结构,竖向是钢筋混凝土墙,一般住宅和旅馆用这个结构比较合适。
经常听到有超高层之类的说法,美国人分类是这样的,是按40层分类的,40层以下按是低高层,40100是中高层,100层以上是超高层。40层以下一般用建筑物内部的构件来抵抗水平力等等。40层以上用建筑内部构件是比较费的,所以美国的高层建筑很多立面上是大斜叉,用墙外表面的构件来抵御水平力。除了斜叉以外,就是外圈用密排柱,一般在4左右的间距,用这些柱子来组成密排柱,这种来抵御水平力也是非常好的。大家看一下世贸中心就是用这样方法来抵御水平力的。
下面说几种建筑类型,常用的结构形式。第一来说一下办公楼形式,办公楼都是比较高,都是框架剪力墙结构,最常见的是中间是核心筒,中间是电梯间等等,外圈是柱子。内筒和外墙之间的距离不能太小,在美国一般是12。我们的高层结构建筑的规则里边写到不宜超过10,这个规定我们已经突破了,所以说这个规定还是有所保守的。
我们最近做了一个工程,叫金帝中心,是美国人做的方案,我们做的施工图,我们的梁高度做了跨度的1/201/22,现在盖完了没有问题。一般来说,8左右的柱网梁的高度不应该超过500。有的人说宽扁梁,其实这个概念是错误的。
现在很多同事用规范不是活学活用,条文是死的,人是活的。工程是千变万化的。一个规范一两年后都是落后的,规范根据的是过去的科研成果,但是科学技术是不断进步的,那这过去的规范约束将来的发展是不正确的。所以美国的规范都不是强制性的。
高宽比也是错误的,下面我们来讲一下为什么。这是平面,这是宽度,这是高度,高度和宽度比不能超过多少多少,有这么一个说法。那么如果说是这样一个弧型平面,高宽比该怎么算呢?这个高宽比是怎么来的呢,我们在80年代的时候,几个人在编一个高层建筑设计规程。80年代初期的时候国内对高层建筑设计心理没有底,我们就提出高宽比的一个要求,但是到了现在变成了限制这是不对的。
办公楼标准层高是3.63.84.0。这里对净高有要求,所以就导致要求做结构的时候梁要尽量做的扁。我听说现在一些高档的写字楼,玻璃幕墙的造价比整个写字楼的造价还要高,所以结构应该顾全大局,这个里边梁做的矮一点可能浪费一点钱,但是整个总高度可以多盖一层两层的,这样算下来还是比较划算的。西长安街上工商银行总行是美国人设计的,这个房子比较矮,做的钢结构。但是我建议他的层高从4改成3.6,这样可以多盖一层。后来通过市政府下命令,美国人就改了。有的时候层高稍微矮一点,是可以多盖一层,经济效益是非常高的。
建筑师是协调整个工程的人,要明白各个专业的极限,比如说梁的高度可以做到1/22、空调管道可以做到116,所以要能够掌握全局。但是我现在发现有些建筑师,就知道把立面弄的奇形怪状,也不见得好用。我认识一个设计公司,他跟美国有一个合做项目,美国很多公司都是在郊区,一楼是美国当地的建筑师,二楼是中国和其他国家的。他去了之后才发现,一楼的工程高层建筑都是规规矩矩体型比较整齐的,二楼都是奇形怪状的。

.........
(中间部分因记录不完整故省去,请谅解)

程先生:有个问题我来说一下,所谓震级是指一次地震释放能量大小,一个地震离开你越远,影响你的能量就越小。烈度是指破坏的程度。唐山地震在当地是11度,到天津就是8度,到北京就是6度,这和破坏程度有关系。有一次我们的同事在北京展览馆和美国谈合做设计。谈了半天我有一个同时就给我打电话让我去,美国人说我们的8度抗震不能做。后来我去的时候发现其实是翻译翻错了,8度翻译成了8级。如果当年唐山的地震发生在北京,北京大多数的建筑物就承受不住了。
谢谢大家参加今天的讲座。
  -完-
  (讲座来源:五合大讲堂)

2

主题

2

主题

2

主题

积分
65
QQ
发表于 2008-4-2 12:20:47 | 显示全部楼层
鼓掌。。。。
怪癖、
回复

使用道具 举报

0

主题

0

主题

0

主题

积分
8
发表于 2008-7-28 09:36:25 | 显示全部楼层
:34 对没有的中间部分更感兴趣阿
回复

使用道具 举报

1

主题

1

主题

1

主题

积分
8
发表于 2010-5-17 06:00:14 | 显示全部楼层
中间部分是什么啊?  
回复

使用道具 举报

2

主题

2

主题

2

主题

积分
6
QQ
发表于 2010-9-2 12:35:34 | 显示全部楼层
提前认识一下规范什么的,也是很重要的。
如果、我们对这世界没有感情,不断旅行、又能看到怎样的风景?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入蚂蚁

本版积分规则

Copyright © 2019-2023 果核发展 .All rights reserved.

Archiver|手机版| |陕ICP备19013355号  QQ
Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Comsenz Inc.